Penerangan Produk

Suis Aliran Air Jenis Benang
Suis aliran air jenis benang VDRT WATERWISE dengan UL tersenarai dan FM disenaraikan digunakan dalam sistem pemadam semburan air automatik. mereka boleh dipasang di paip bekalan air utama atau paip jenama. Mereka menyampaikan isyarat aliran satu kawasan, Isyarat boleh mencapai kotak contronal elektrik dan juga boleh digunakan untuk memulakan suis kawalan pam air api.
Spesifikasi
| Penilaian Hubungan: | 10A @ 125/250VAC/3A @ 24VDC |
| Kadar Aliran: | 15 hingga 37.8L/min ( 4 hingga 10 gpm ) |
| Penilaian Tekanan Statik: | 31bar (450 psi) |
| Julat Suhu Operasi: | 32 hingga 155℉ ( 0 darjah hingga 68 darjah ) |
| Paip Serasi: | Paip keluli, jadual 10 hingga 40 |
| Berat Penghantaran: | 1kg |
Arahan
1. Pengesan aliran air VDRT ini direka untuk muat hanya pada kelengkapan tee yang sesuai.
NOTA: cawangan keluar tee mesti mempunyai 1-benang NPT inci. Jangan gunakan pengurang untuk mencapai saiz benang yang betul. Kegagalan untuk mengikuti arahan ini akan mengakibatkan kegagalan pengesan untuk melaporkan keadaan aliran air.
2. Unit VDRT dihantar tanpa dayung dipasang pada penggerak. Pilih dayung saiz yang betul untuk tee yang digunakan. Saiz diameter paip nominal yang sesuai dibentuk pada permukaan dayung. Jajarkan lubang pada batang dayung dengan lubang pada tuil penggerak. Kencangkan bersama menggunakan skru kepala yang dibekalkan dalam pemasangan beg. Pandu kepala skru melalui lubang di dayung sehingga ia terpasang kukuh pada permukaan tuil penggerak. Tiada mesin basuh diperlukan. Untuk penggantian dayung rujuk bahagian penyelenggaraan.
3. Pengesan benang pada pemasangan tee dan ketatkan dengan sepana. Penggunaan sealant benang atau pita adalah disyorkan. Gunakan tolok ketinggian (dalam beg yang dilampirkan) untuk memastikan kedalaman pengesan yang betul pada pemasangan tee. Lihat RAJAH 1. Tolok ketinggian mesti muat antara bahagian atas pemasangan tee dan bahagian bawah tempat duduk. Jurang antara tolok dan tee atau tempat duduk boleh diterima. Apabila dipasang dengan betul, pengesan mesti menghadap ke arah aliran air yang betul dan sejajar dengan paip. Penutup arah yang disediakan menggambarkan arah aliran untuk peranti.
4. Tanggalkan penutup. Gerakkan tuil penggerak ke depan dan ke belakang untuk memeriksa pengikatan. Jika ram terikat, keluarkan pengesan dan betulkan masalah sebelum meneruskan.